Thermor 292044/292040
Bonjour,
Je ne trouve pas la documentation du chauffe eau Thermor 292044/292040 j'ai la platine qui est devenu toute noire au niveau du connecteur de l'anode et le connecteur qui par des anodes de chauffes à la platine aussi. il faudrait changer les fils et le connecteur.
Je ne sais pas si il faut que je change les anodes de chauffes, le chauffe eau est de 2010.
Merci de m'envoyer les doc et les numéro de pièces de rechanges.
J'aimerai savoir si l'anode de chauffe est immergé ou pas pour un changement facile ?
Merci
Thierry . T
-
Bonjour Monsieur Tourette
Veuillez trouver ci-dessous la nomenclature de votre produit. D'après les éléments, nous vous conseillons de changer l'ensemble thermostat (repère 105). Enfin vous pouvez nous transmettre une photo du composant endommagé afin de vous confirmer les informations

Merci de votre confiance
Belle journée
-
Bonjour Monsieur Tourette,
Nous vous invitons à procéder au changement de l'ensemble thermostat complet.
Vous trouverez notre gamme de pièces détachées Thermor (sous réserve de disponibilité) auprès de distributeurs de matériel électrique et sanitaire Professionnels. Pour trouver l'agence la plus proche de chez vous, allez sur votre moteur de recherche internet et tapez "distributeur matériel sanitaire" où "distributeur matériel électrique" suivi de votre département puis consultez la liste proposée.
Merci de votre confiance
Belle journée
-
Bonjour Monsieur Tourette,
C'est une anode en titane inusable, elle crée un courant dans l'eau pour protéger la cuve avec le magnésium présent dans votre eau.
Elle se situe ici:

Il vous faut effectivement vidanger votre chauffe-eau pour pouvoir la remplacer je vous joins un lien où vous trouverez la procédure pour le faire.
Vous aurez également besoin de remplacer le joint lors de cette intervention. Voici sa référence: 040155
En vous souhaitant une bonne journée.
Bien cordialement
-
Bonjour
Je ne vois pas du tout ou je peux changer cette anode.
Sur la photo on voie ,4 fil qui parte de la pièce qui est à l'intérieur du chauffe eau 3 rouge et un bleu et arrive dans le connecteur électrique qui à cramer et vous me dite de changer un anode qui n'a qu'un fil bleu que je ne peux brancher sur mon connecteur à 4 fils.

Merci pour des éclaircissement. Je pense que vous n'avez pas regardé la photo quand vous m'avez donner le numéro de la pièce à changer.
Jai commandé l'ensemble thermostat complet mais il me reste les fil du haut à changer.(voir la pièce a
Bein à vous
Thierry Tourrette
-
Bonjour,
Je pense que vous n'avez pas correctement étudier mon cas pour me dépanner car la pièce que vous m'avez indiqué ne convient pas aprés vérification par un professionnel.
Merci de réviser votre copie et de me donner les bonnes informations.
Bien à vous
Thierry T
-
Bonjour,
Merci pour votre reponse qui elle est exacte. J'ai déjà changé le thermostat; ça refonctionne mais le connecteur de la résistance (je suppose d'où arrive dans le thermostat 5 fils) est abimé et noire et j'ai un peu peur.
Pouvez vous me donner le référence de la résistance svp ? Faut t'il vider le cumulus pour changer la résistance ?
Merci
Thierry. T