Fonctionnement chauffe-eau Thermor 300L ACI Hybride - Fonctionnement Duralis

Commentaires

5 commentaires

  • Commentaire officiel
    Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Clerc,

    Nous avons pris votre demande en compte et nous vous remercions pour votre confiance. Vous trouverez les explication du fonctionnement du chauffe-eau Duralis et des voyants depuis ce lien vers notre Foire Aux Questions (FAQ)

    https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/360000693509-Le-voyant-de-mon-chauffe-eau-%C3%A9lectrique-Duralis-clignote-quelle-est-sa-signification-

    En synthèse, la diode verte et orange indiquent un fonctionnement de la protection ACI Hybride ou de la résistance:

    - orange: CE alimenté, protection de cuve alimentée et chauffe en cours.

    - vert fixe: CE alimenté, température atteinte, protection de cuve alimentée.

    - vert clignotant lent: CE non alimenté et protection de cuve alimentée par la batterie.

    - vert clignotant rapide: indique un dysfonctionnement.

     Si la chauffe continue malgré les indications du voyant vert alors il est nécessaire de vérifier le bon fonctionnement du Thermostat. 

     Vous pouvez aussi consulter ce sujet ou les manipulations sont clairement expliquées https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/115003601125-Led-verte-clignote-rapidement

    Merci de votre confiance,

    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Clerc,

     

    afin de répondre à votre demande, pouvez-vous nous donner les codes et numéros de série de votre appareil. En effet, la gamme ACI est vaste et les codes visuels différents.

     

    Merci de votre compréhension,

     

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    jean-marie clerc

    Bonsoir,

    Merci pour votre réponse.

    Voici les informations demandées :

    - Code 292069/292045

    - N° Série 162022314

    Ballon câblé en triphasé.

    A vous lire,

    Bien cordialement.

    Jean-Marie Clerc (Tél. 05 53 58 10 30)

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    ludovic berhault

    bonjour,

    j ai un cumulus thermor

    code 292049/292045

    n/s 13092208

    n constructeur nf:416

    depuis ce matin je n ai pas d eau chaude 

    il clignote vert lentement

    j ai essayé une marche forcer depuis une heure 

    le voyant es orange fixe

    mais sa n a pas l air de chauffer.

    que dois je faire?

    merci

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Berhault,

     

    d'après vos explications la résistance ne chauffe plus. Le voyant orange signifie que le Thermostat demande la chauffe tandis que le clignotement lent de la diode verte indique une protection de cuve lorsque le chauffe-eau n'est plus alimenté.

    Nous vous conseillons de faire un test de valeur ohmique sur la résistance et et vérifier si cette dernière est bien alimentée par le thermostat lorsque la diode est orange.

    Si votre chauffe-eau a été mis en oeuvre par un artisan depuis moins de 5 ans, contactez-le dans  le cadre de la garantie.

     

    Merci de votre confiance,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien