Aeromax rt+ bruit compresseur
-
Bonjour Monsieur Dellier
Je vous suggère de contacter l'installateur qui a réalisé l'installation ou un frigoriste de votre choix afin de déterminer l'origine du phénomène et de le solutionner avec le service technique Pro si besoin.
Vous trouverez un artisan frigoriste depuis le lien ci-joint https://www.qualit-enr.org/
Merci de votre confiance,
Belle journée
-
Bonjour, je ne vous ai pas remercié pour votre réponse rapide.
La sécu compresseur se déclenchent avant que le compresseur démarre, il n'y aurait il pas un condensateur de démarrage ? J'ai les compétences électrique (BTS électrotechnique) y aurait t'il des test hors vérification fluide que je pourrais réaliser ( j'ai l'outillage) ?
Avez vous les valeurs ohmique des sondes.
Point qui pourrait peut être vous guidez, le dégivrage se fait souvent pendant le fonctionnement .
Cordialement -
Bonjour Monsieur Dellier,
les condensateurs servent à démarrer le compresseur donc si ce dernier démarre, il est peu probable qu'ils soient en cause. Je vous joins le schéma électrique de la pompe à chaleur, les valeurs sont marquées sur les condensateurs si vous souhaitez les vérifier - idem pour les valeurs de sondes.
Le cycle de dégivrage peut se faire durant le fonctionnement de la PAC car la chaleur du fluide frigorifique est utilisé pour faire fondre le givre formé sur l'évaporateur.
S'i s'agit du compresseur, vous pouvez l'isoler pour le tester seul en vous aidant de la copie de la notice. Si ce dernier est en cause, il faudra voir avec un frigoriste pour les actions possible pour la réparation.
Nous vous souhaitons de chaleureuses fêtes de fin d'année 2022,