Fonctionnement chauffe-eau 300l - Chauffe par intermittence
-
Bonjour Monsieur Le Doeuff,
votre ballon d'eau chaude met un peu moins de 6 heures pour chauffer les 300 litres de 15°c à 65°c. Cela signifie que l'addition des temps de chauffe est cohérent mais le phénomène de pointillés peut être lié à 2 phénomènes qu'il faudra vérifier:
- Si vous êtes dans une région où l'eau est calcaire, le tartre qui se forme autour de la résistance et du doigt de gant du thermostat empêche de relever la température de l'eau. La résistance va chauffer le manteau de calcaire qui est déterminé par le thermostat comme une température atteinte. Le manteau refroidit grâce à la température d'eau froide, le thermostat le détecte et va relancer la chauffe et ainsi de suite.
Vous l'aurez deviné, la première action à réaliser est de faire un détartrage de votre ballon d'eau chaude en suivant les tutos suivants:
- Si le point précédent a été vérifié, votre installation est certainement victime d'une fuite de réseau. Une fuite sur le réseau d'eau chaude fait rentrer de l'eau froide dans la cuve qui vient vient brasser l'eau chaude et l'eau froide. Comme c'est expliqué au dessus, le thermostat chauffe l'eau, l'eau baisse en température, le thermostat relance la chauffe et ainsi de suite...
Pour effectuer le diagnostic d'une fuite d'eau, veillez à ce qu’il n’y ait aucune consommation d’eau dans le logement puis vérifiez si votre compteur d’eau consomme. Si les chiffres défilent, vous avez une fuite à corriger avec votre installateur.
Merci de votre confiance,