Led rouge clignote toutes les 3 secondes
Bonjour sur le modèle 281077, j'ai la led rouge qui clignote toutes les 3 secondes. Je suis au tarif de base edf et je n'ai donc pas d'heures pleines heures creuses. Je n'ai même pas le contacteur pour la marche forcée. Du coup il est toujours alimenté.
Je me demande donc si je dois changer le thermostat complet sachant que le cumulus fonctionne correctement ?
Merci d'avance pour votre réponse.
-
Bonjour Monsieur Lacape,
en effet, comme le suggère le tutoriel en dessous, votre thermostat vous indique une erreur 1 c'est à dire un défaut de la batterie.
La batterie est utilisée uniquement dans le cas d'une alimentation électrique avec un abonnement heures creuses/heures pleines. Elle permet de protéger la cuve durant les heures pleines puis de se recharger durant les heures creuses.
Si vous n'avez pas d'abonnement heures creuses, la batterie n'est pas utilisée car l'alimentation de la protection de la cuve se fait grâce à l'alimentation principale.
Bien chaleureusement,