Réglage Température Steatis 300l - 292075/292031
Bonjour
pour le réglage de la température sur mon Steatis 300l - 292075 / 292031
Ma température de sortie est 65°C - je veux la baisser au minimum
Les dessins et modèles de Thermostat donnés sur vos pages indicatives ne correspondent pas
le Thermostat est un un COTHERM BBSC0143 "suspendu" par du cuivre rigide directement à la résistance
Faut-il tourner alors avec une pince la tige dépourvue de molette? (qui nous fait face quand on ouvre le capot sans avoir donc à démonter le thermostat)
On a des graduations de 1 à 5 mais impossible de savoir sur quoi on pointe ! et je veux être sur que cela soit ça et pas un calibrage quelconque.
photo de face donc ci dessous
Merci de votre réponse
-
Bonjour Monsieur,
Le repère du réglage de température se trouve au niveau de la fente débouchant (voir photo). Le réglage maximum s'effectue en tournant la tige dans le sens d'une aiguille d'une montre et inverse pour le minimum.
La température max est de 65°C +/- 5°. Nous conseillons de ne pas descendre en dessous du chiffre 4 qui correspond à environ 50°C pour une question de développement de bactérie.

Bien cordialement
-
Bonjour
Merci de votre réponse !
On a donc des trés grands écarts: plus de 10°C entre chaque graduation !?
Je souhaite effectivement obtenir 50/55°C du fait de la legionellose & CoJe vais continuer de mesurer mes températures le temps que cela s'équilibre , mais je vais donc devoir devoir le remonter, je l'ai sans doute bien trop descendu
Bien cordialement
L.D.
-
Bonjour,
J'ai le même thermostat, je confirme que ce n'est pas lisible mais sur votre photo il est effectivement en position sur le 5 comme le dit Gina (donc au max).
J'ai voulu faire exactement la même chose pour diminuer légèrement la température. J'ai fait plusieurs tests:
- Thermostat sur 2 => Eau froide
- Thermostat sur 3 => Eau froide
- Thermostat sur 4 => Eau froide
- Thermostat sur 4,5 => Eau froide
- Thermostat sur 4,9 => Eau froide
- Thermostat sur 5 => Eau Bouillante.
Voilà voilà... Je vais changer de thermostat (ou de chauffe-eau).
Cdt,
NB: Attention au risque de légionellose dans l'eau en dessous de 55°c.
-
Bonjour
Il m'échappe que la plage de fonctionnement soit à ce point large et inutile !
effactivement à 1 ou 2 j'ai de l'eau froide ! - je suis vers 4 et je dois être vers 55°C et je dois réaugmenter un peu pour limiter les risques de légionellose. Et la température a baissé un peu depuis ce réglage il y a 2 mois - mais trop haut ce n'est pas necessairement utile et accèlere le dépôt de calcaire.
Par contre avant d'incriminer le thermostat je suggère de laisser quand même 48h pour que la temperature s'équilibre. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi le thermostat n'est accessible qu'en ouvrant la trappe - qui au demeurant ferme mal, ce qui me semble dangereux en particulier s'il y a des enfants.
Mais ce thermostat ne me semble guère précis ..Cordialment
L.D.
-
Bonjour Messieurs Debraux et Seymour,
effectivement, comme nous l'expliquons sur le tutoriel ci-dessous, le réglage des thermostats mécaniques est délicat puisque la courbe de température est exponentiel. Cela signifie qu'entre la première graduation et l'avant dernier graduation, la température monte doucement puis elle monte brutalement jusqu'à la dernière graduation.
Cette caractéristique de réglage existe sur tous les thermostats mécaniques, quelque soient le modèle et la marque.
Concernant le développement de bactéries, à 50°c et sur un chauffe-eau utilisé quotidiennement, la légionellose n'a pas le temps de se développer. Par précaution, vous pouvez vous approcher des 55°c.
Merci de votre confiance,
-
Bonjour Lionel,
Nous sommes navrés que vous ne puissiez procéder au réglage de température de votre chauffe eau. En effet cette gamme produit est équipé d'un thermostat mécanique avec graduation non modifiable par un thermostat électronique ou autre.
Merci de votre compréhension
Belle journée
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.