branchement électrique chauffe eau
Bonjour
Je possède un chauffe eau Thermor Steatis de 200l réf: 281042 depuis 2012 en remplacement d' un ancien chauffe eau
La gaine provenant du tableau contient 3 fils de phases rouges (dont 1 non relié) et une masse (jaune et vert). Le contacteur J/N est un ancien triphasé bien que mon habitation soit équipée en monophasé.
Devant changer le contacteur J/N partiellement bloqué , je me suis aperçu que l'installateur avait
branché la phase venant du tableau sur le fil de neutre (bleu) du chauffe eau. Cela ne semble pas affecter le bon fonctionnement de l'appareil.
Y a-t-il un risque quelconque (notamment pour le thermostat)? Est-t-il indispensable de faire une correction de branchement?
Merci d'avance
Cordialement
-
Bonjour Monsieur Drillin,
d'après vos photos et vos explications, votre installation semble être passée d'une alimentation Triphasée à Monophasée mais ... avec des câbles Triphasés.
Pour la sécurité des biens et des personnes, je vous suggère de mettre cette installation aux normes électriques répondant à la Norme NFC 15-100 avant tout branchement du nouveau chauffe-eau.
Merci de votre confiance et meilleurs vœux pour cette année 2020,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
5 commentaires