branchement électrique chauffe eau

Commentaires

5 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Drillin,

    d'après vos photos et vos explications, votre installation semble être passée d'une alimentation Triphasée à Monophasée mais ... avec des câbles Triphasés.

    Pour la sécurité des biens et des personnes, je vous suggère de mettre cette installation aux normes électriques répondant à la Norme NFC 15-100 avant tout branchement du nouveau chauffe-eau. 

    Merci de votre confiance et meilleurs vœux pour cette année 2020,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    jderai1

    Bonjour,

    J'occupe cette maison depuis sa construction et l'alimentation est en monophasé depuis l'origine. De toute manière je vais faire le nécessaire. Merci pour votre réponse rapide.

    Cordialement

    JP Drillin

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    jderai1

    Pouvez-vous quand même me préciser si le fait que le chauffe eau ait été branché de manière incorrecte (phase sur le neutre) ait pu endommager le thermostat ?

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Drillin,

    le thermostat de votre chauffe-eau n'a pas de polarité donc il n'y a pas de sens de branchement de la phase et du neutre.

    Bonne journée,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    jderai1

    Bonjour,

    Merci pour cette précision technique (et rassurante)...

    Je vous souhaite également une bonne journée,

    JP Drillin

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.