Erreur 1 sur chauffe eau solaire Biopack 1
Bonjour,
Mon chauffe eau solaire se met en erreur 1 dès que la température monte. (En journee)
J'ai vu que l'erreur correpond à une défaillance du capteur.
Est il possible de désactiver la fonction solaire au moins temporairement pour avoir de l'eau chaude ?
Est il possible d'obtenir une sonde ? Faut il contacter un professionnel ? Je suis dans le var et c'est un constructeur de maison qui l'a installé il y a 7 ans.
Merci
-
Bonjour monsieur Sancenot,
L'erreur1 est liées à un défaut de température détectée par la sonde capteurs. Il faut dans un premier temps vérifier la connexion du câble de la sonde, vérifier la résistance de la sonde et la remplacer si nécessaire. Vous trouverez les valeurs de sondes en ohms en rapport à la température détectée dans la notice de votre chauffe-eau Solaire.
Nous vous conseillons de faire appel à un professionnel pour le diagnostic de panne. Malheureusement nous n'avons pas de coordonnées de professionnels Thermor. Toutefois vous pouvez contacter un installateur qualifié RGE Solaire depuis le site ci-joint https://www.qualit-enr.org/
Je reste dans le coin si besoin,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.

Commentaires
5 commentaires