Erreur 1 sur chauffe eau solaire Biopack 1

Commentaires

5 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour monsieur Sancenot,

    L'erreur1 est liées à un défaut de température détectée par la sonde capteurs. Il faut dans un premier temps vérifier la connexion du câble de la sonde, vérifier la résistance de la sonde et la remplacer si nécessaire. Vous trouverez les valeurs de sondes en ohms en rapport à la température détectée dans la notice de votre chauffe-eau Solaire.

    Nous vous conseillons de faire appel à un professionnel pour le diagnostic de panne. Malheureusement nous n'avons pas de coordonnées de professionnels Thermor. Toutefois vous pouvez contacter un installateur qualifié RGE Solaire depuis le site ci-joint https://www.qualit-enr.org/

    Je reste dans le coin si besoin,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    DAVID

    Bonjour, j'ai le m^me problème et je ne trouve pas de valeur de résistance sur la documentation technique du système.

    David

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Anthony

    Bonjour Monsieur,

    Vous trouverez c-dessous les valeurs des sondes capteurs.

    Bien cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    DAVID

    Merci beaucoup de la rapidité. 

    Cela concerne la sonde en sortie de capteur solaire.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Anthony

    Re-bonjour,

    Donc sonde PT1000

    Cordialement

    0