AEROMAX 4 appoint électrique ? Quand ?

Commentaires

6 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Cornaire,

     

    le soft intégré dans l'Aéromax 4 permet de fonctionner sur différent modes tels que le mode Automatique, le mode Manuel avec Eco Actif ou inactif.

    En mode Manuel Eco Actif, l'appoint ne rentre pas en compte dans la chauffe.

    Dans les autres modes, l’appoint intervient lorsque:

    - la pompe à chaleur seule ne parvient pas à atteindre la température de consigne avant la fin de la programmation ou des heures creuses

    - si les conditions de température sont dégradées ou basses

    Merci de votre confiance,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    BENOITPRUVOT

    Et si on désactive l’appoint électrique dans le menu installateur est ce qu’il y a un risque d’avoir des messages d’erreur (si les conditions de températures sont basses ) ?
    Merci

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Soraya

    Bonjour Monsieur Pruvot,

    Vous n'aurez pas de message d'erreur mais juste un manque d'eau chaude

    Bien cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    MICHAEL CORNAIRE

    Bonjour

    À quel endroit désactive t on l’appoint électrique ? Je ne vois pas cette option dans le menu installateur
    Merci

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Cornaire,

    sur l'Aéromax 4 l'appoint ne peut pas être désactiver dans le menu installateur. Seul le mode Manuel ECO Actif (PAC seule) permet de ne pas utiliser l'appoint électrique. 

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    MICHAEL CORNAIRE

    Le problème c’est que l’appoint électrique s’active quand même !!! Même en manuel eco actif !

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.