Passage d'un chauffe eau electrique THERMOR de triphasé en monophasé

Commentaires

7 commentaires

  • Avatar
    Soraya

    Bonjour Richard,

    Vous devez vous équiper d'un kit triphasé portant la référence 901057.

    Restant à votre disposition

    Belle journée

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    RCO

    Bonjour Soraya

    Merci pour votre réponse mais c'est l'inverse que je veux faire, ie passer de triphasé à monophasé.

    Si vous pouviez me dire ce qu'il faut que je rachète comme matériel et les étapes de mise en œuvre svp.

    Merci bcp pour votre aide

    Bien cordialement

    Richard

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Soraya

    RCO

    Vous devez vous munir du thermostat mono sous la référence 029384 puis modifier le branchement de la résistance en vous référant à la notice de votre produit.

    Merci de votre confiance

    Belle journée

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    RCO

    Bonjour

    Merci pour votre retour mais je ne trouve pas dans la notice le schéma de branchement de ce thermostat mono à ma résistance (qui à l'air d'être raccordé elle aussi en mode triphasé - cf mes photos plus haut)

    si vous pouviez m'en envoyer une copie d'écran svp

    Vous en remerciant d'avance

    Bien cordialement

    Richard

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Soraya

    Bonjour Monsieur RCO

    Nous allons avoir uniquement le schéma de câblage en de mono à tri.

    Restant à votre disposition

    Belle journée

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    RCO

    Bonjour,

    Est ce que vous pouvez me faire parvenir ce schema de cablage de mono à tri, svp

    Je n'aurai plus qu'à faire l'operation inverse

    Vous remerciant par avance de votre aide

    Bien cordialement

    Richard

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour RCO,

    le schéma va dépendre de la résistance que vous avez, à 5 ou 6 plots. En synthèse, vous avez un commun et les phases à assembler. Si les schémas sont trop techniques, nous vous suggérons de faire appel à un plombier professionnel pour réaliser le branchement.

    Merci de votre confiance,

     

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.