Err 22 Aeromax 3 temperature T2 = -36°

Commentaires

2 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Rico4363,

    vous trouverez la FAQ sur l'entretien de votre ballon d'eau chaude thermodynamique depuis le lien suivant. La liste des ballons est en bas de page https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/7981193982748-Comment-entretenir-un-chauffe-eau-thermodynamique 

    D'après vos tests, la valeur de température négative de la sonde démontre un souci frigorifique de la partie pompe à chaleur, seul un frigoriste sera qualifié pour pousser les tests et trouver l'origine de la panne.

    Vous trouverez des coordonnées d’installateurs sur votre région et qui possèdent l’habilitation RGE depuis le lien suivant https://www.qualit-enr.org/annuaire/ ou https://france-renov.gouv.fr/annuaire-rge

    Bien chaleureusement,

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Rico4363

    Bonjour

    Merci pour votre réponse rapide, c'est exactement cela, en regardant bien j'ai une fuite de liquide réfrigérant au niveau d'un des deux bouchons vissés qui s'est desserré (ou bien c'est le joint qui s'est écrasé) et avec les vibrations j'ai vu cette fuite sous le bouchon. Je vais chercher un plombier frigoriste car pour l'instant ceux que j'ai contacté veulent bien vendre du neuf mais ne font pas d'entretien !!!