schéma branchement electrique ballon 271083
Bonjour,
Après refonte du tableau electrique je souhaite remettre en place le branchement du ballon Thermor modèle 271083. L'appareil était installé en triphasé.
Pouvez vous me communiquer le schéma de branchement en triphasé ? D'après ce que je constate le branchement ne fait intervenir que 3 phases + terre (pas de neutre). Est ce exact?
J'envisage de passer en mono et je comprends que dans ce cas je dois changer la carte triphasé KITABLE par la carte mono 099110.
Cordialement,
Serge Atramont
PS: le n° de serie de l'appareil est 172615251. Comment en déduire la date de fabrication?
-
Bonjour Trevou,
en effet, votre chauffe-eau est équipé d'une carte triphasée (rouge) qui a été mise en œuvre à la place de la carte monophasée livrée d'origine sur le thermostat. Cette carte permet un branchement des 3 phases sans neutre.
Si la carte monophasée (verte) d'origine a été jetée, il faudra l'acquérir sous la référence 099110. Le remplacement est très simple, il suffit de débrocher la carte triphasée du thermostat et la remplacer par la carte monophasée.
Concernant la date de fabrication, le numéro de série 1726.... indique une fabrication en 2017 semaine 26.
Vous trouverez notre gamme de pièces détachées Thermor (sous réserve de disponibilité) auprès de distributeurs de matériel électrique et sanitaire Professionnels. Pour trouver l'agence la plus proche de chez vous, allez sur votre moteur de recherche internet et tapez "distributeur matériel sanitaire" où "distributeur matériel électrique" suivi de votre département puis consultez la liste proposée.
Merci de votre confiance,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
2 commentaires