schéma branchement electrique ballon 271083

Commentaires

2 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Trevou,

    en effet, votre chauffe-eau est équipé d'une carte triphasée (rouge) qui a été mise en œuvre à la place de la carte monophasée livrée d'origine sur le thermostat. Cette carte permet un branchement des 3 phases sans neutre.

    Si la carte monophasée (verte) d'origine a été jetée, il faudra l'acquérir sous la référence 099110. Le remplacement est très simple, il suffit de débrocher la carte triphasée du thermostat et la remplacer par la carte monophasée.

    Concernant la date de fabrication, le numéro de série 1726.... indique une fabrication en 2017 semaine 26.

    Vous trouverez notre gamme de pièces détachées Thermor (sous réserve de disponibilité) auprès de distributeurs de matériel électrique et sanitaire Professionnels. Pour trouver l'agence la plus proche de chez vous, allez sur votre moteur de recherche internet et tapez "distributeur matériel sanitaire" où "distributeur matériel électrique" suivi de votre département puis consultez la liste proposée.

    Merci de votre confiance,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    trevou

    Bonjour Gael,

    J'ai commandé la pièce 099110 qui va me permettre de passer en monophasée.
    Merci pour vos réponses! 

    0
    Actions pour les commentaires Permalien