Entretien aéromax split

Commentaires

2 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Borgi,

    vous trouverez la vue éclatée de votre ballon d'eau chaude depuis le lien suivant https://espace-sav.thermor-pro.fr/fr

    L'entretien d'une pompe à chaleur avec unité extérieur doit être réalisé par un frigoriste possédant les habilitation frigorifiques. A votre niveau vous ne pourrez que nettoyer l'évaporateur (ailettes en aluminium) avec un pinceau sec par exemple et vérifier que l'évacuation des condensats n'est pas bouchée en partie basse de la caisse du groupe extérieur.

    L'entretien de la cuve est identique à celle d'un ballon d'eau chaude électrique. Les liens suivants pourront vous aider

    https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/7981193982748-Comment-entretenir-un-chauffe-eau-thermodynamique

    https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/360000770669-Comment-entretenir-un-chauffe-eau-%C3%A9lectrique-Thermor

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Anthony Borgi

    Top merci beaucoup !

    Le corps de chauffe avait une bonne épaisseur de calcaire, l’anode était totalement recouverte.
    En démontant le groupe de sécurité c’était partiellement bouché à l’entrée du ballon, ça pourrait expliquer mes soucies de chauffe « aléatoires » ?

    Ces derniers jours j’ai dus mettre en marche forcé ( habituellement en Auto ) pour avoir de l’eau chaude, aucuns code erreur.. En tout les cas, c’était nécessaire d’intervenir sur le groupe et cuve. 