Disjonction malgré remplacement résistance Malicio 2
Bonjour,
J'ai identifié mon Malicio 2 comme responsable d'une disjonction du différentiel.
J'ai procédé au remplacement d'une des 2 résistances qui semblait fautive, mais le pb persiste.
Que faire à présent ? Quelle peut être l'origine du pb ?
Merci.
-
Bonjour Sebastien4,
la disjonction d'un chauffe-eau Malicio vient principalement d'une des 2 résistances comme vous pouvez le lire sur le tutoriel suivant
Si la disjonction perdure, la raison peut être liée à la ligne électrique - testez le Malicio sur une autre ligne équipé d'une terre et si:
- Il n'y a plus de disjonction: la ligne est en cause, contactez un électricien
- Le Malicio disjoncte toujours: nettoyez le corps de chauffe de chaque résistance pour éliminer la calamine et si:
- vous constatez des traces d'humidité, remplacez le corps de chauffe
- Vous n'avez pas de traces d'humidité, remplacez la carte-mère.Merci de votre confiance,
-
Merci Gaël pour ce retour.
Comment je peux tester le Malicio sur une autre ligne ? Je crains que ça ne dépasse mes compétences.
Comment faire pour avoir un diagnostic d'un réparateur agréé ? Je suis à court de solutions.
Qui peut remplacer coprs de chauffe/carte mère ?
Sébastien
-
Bonjour Sebastien4,
vous pouvez juste tester avec une alimentation avec une prise de courant mais si ces tests sont trop techniques je vous suggère de contacter un plombier pour tester la ligne du ballon d'eau chaude et réparer la cause de la disjonction. L'artisan peut contacter la Hotline Pro au 02.38.71.07.77 une fois sur place pour une aide au dépannage.
Bien chaleureusement,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
3 commentaires