    Bonjour Monsieur Denis,

    en effet, un ballon d'eau chaude Thermodynamique* est équipé de 2 câbles:

    • Un câble d'alimentation permanente branché au tableau sur une protection 16 ou 20A (voir la préconisation sur la notice)
    • Un câble Heures Creuses (plus fin que celui de l'alimentation permanente) branché sur un contacteur Jour/Nuit

    Si vous avez souscrit à un abonnement au tarif réduit, il faut brancher le câble heures creuses sur le contacteur qui sera positionné sur AUTO.

    ATTENTION: le câble d'alimentation permanente ne doit pas être branché sur le contacteur Heures Creuses.

    Une autre option est de programmer le chauffe-eau sur le créneau Heures creuses si votre modèle propose cette option.

    Les sujets suivants détaillent les réponses apportées

    https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/8233659462940-Comment-brancher-un-chauffe-eau-en-heures-creuses

    https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/7255188429468-Qu-est-ce-qu-un-contacteur-de-chauffe-eau

    Merci de votre confiance,

    *sauf Aeromax 5 Mural (100 et 150 litres), Access et Airlis