Probleme Airlis 270l erreur 302
Bonjour,
Je vous contact car j’ai un Airlis 270l à la maison cependant ça fait quelques temps que j’ai le code erreur 302 qui s’affiche 5 clignotements du voyant de ventilateur
J’ai vu que c’est parce qu’il pouvait être sale etc
Du coup j’ai tous démonté et nettoyé les poussières
Juste après il a re fonctionnait normal pendant 1 jours et j’ai de nouveau ce voyant
Je ne comprends pas pourquoi la PaC ne peut pas se mettre en fonctionnement
Pour info complémentaire je suis sur un fonctionnement HP HC
Merci pour votre réponse
-
Bonjour Alexis 54,
l'erreur 302 (5 clignotements du symbole Pompe à chaleur) s'affiche lorsqu'un manque d'échange est détecté c'est à dire que la différence entre la température d'air entrant et d'air sortant n'est pas suffisant.
- La première chose à vérifier est bien évidemment un entretien de la partie thermodynamique comme nous l'expliquons sur cette FAQ https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/115005593769-Comment-bien-entretenir-mon-chauffe-eau-thermodynamique-Airlis
- La seconde cause serait une corrosion du condenseur frigorifique lié à une fuite d'eau (fuite condensats, fuite piquage d'eau chaude ou froide...). Il faudra vérifier le delta de température d'air entrant et sortant (8/10°c) et la charge de gaz. Vérifier les traces de fuites aussi.
- La dernière cause serait un défaut de la carte de régulation du ballon si tous les points ci-dessus ont été vérifiés. Dans ce cas, contactez votre installateur ou votre revendeur.
Les vérifications frigorifiques devront être réalisées par votre installateur ou un frigoriste RGE.
Vous trouverez des coordonnées d’installateurs sur votre région et qui possèdent l’habilitation RGE depuis le lien suivant https://www.qualit-enr.org/annuaire/ ou https://france-renov.gouv.fr/annuaire-rge
Merci de votre confiance,