Probleme Airlis 270l erreur 302

Commentaires

2 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Alexis 54,

    l'erreur 302 (5 clignotements du symbole Pompe à chaleur) s'affiche lorsqu'un manque d'échange est détecté c'est à dire que la différence entre la température d'air entrant et d'air sortant n'est pas suffisant.

    • La première chose à vérifier est bien évidemment un entretien de la partie thermodynamique comme nous l'expliquons sur cette FAQ https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/115005593769-Comment-bien-entretenir-mon-chauffe-eau-thermodynamique-Airlis
    • La seconde cause serait une corrosion du condenseur frigorifique lié à une fuite d'eau (fuite condensats, fuite piquage d'eau chaude ou froide...). Il faudra vérifier le delta de température d'air entrant et sortant (8/10°c) et la charge de gaz. Vérifier les traces de fuites aussi. 
    • La dernière cause serait un défaut de la carte de régulation du ballon si tous les points ci-dessus ont été vérifiés. Dans ce cas, contactez votre installateur ou votre revendeur.

    Les vérifications frigorifiques devront être réalisées par votre installateur ou un frigoriste RGE. 

    Vous trouverez des coordonnées d’installateurs sur votre région et qui possèdent l’habilitation RGE depuis le lien suivant https://www.qualit-enr.org/annuaire/ ou https://france-renov.gouv.fr/annuaire-rge

    Merci de votre confiance,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Alexis54

    Bonjour,

    Merci beaucoup pour votre retour rapide et les explications
    Je vais essayer ce week end
    On verra
    Bonne journée