Chauffe eau Thermor équipé ACI hybride LED eteinte
Bonjour
depuis ce matin , la LED éteinte du Chauffe eau Thermor équipé ACI hybride et nous n'avons plus d'eau chaude.
les fusibles alimentant le contacteur sont OK
existe-il un autre fusble proche du ballon?
-
Bonjour Monsieur VINCHON,
Le ballon d'eau chaude Duralis détenant un thermostat électronique, celui-ci n'est pas réarmable manuellement.
Si vous avez une tension électrique qui arrive au chauffe-eau mais qu'aucun voyant n'est allumé c'est qu'un élément électronique ne redistribue pas l'alimentation reçue. Si c'est bien le cas, alors l'ensemble thermostat sera à changer.
Voici un lien utile afin de pouvoir tester le thermostat électronique : https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/360000672485-Contr%C3%B4ler-un-thermostat-%C3%A9lectronique-sur-un-chauffe-eau-%C3%A9lectrique-Thermor
Ainsi qu'une marche à suivre pour le changer : https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/360000452469-Comment-remplacer-un-thermostat-sur-un-chauffe-eau-%C3%A9lectrique-Duralis-
Chaleureusement.
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire