Chauffe eau de triphasé en monophasé

Commentaires

5 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Wang,

    afin de répondre à votre demande il nous faudrait une photo de la plaque signalétique ou les inscriptions écrites dessus.

    Je reste dans le coin si besoin,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Didier Wang

    Bonjour Gael,
    Voici les inscriptions :
    Pression nominale : 60N/cm3
    Type : 8758219 200 l
    N°09872288 w 2200
    V 220/380
    Chauffe 8h

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Wang,

    votre ballon d'eau chaude est équipé d'une résistance Stéatite et thermostat triphasés uniquement ce qui signifie que vous n'aurez pas la possibilité de brancher votre chauffe-eau en monophasé.

    Merci de votre confiance,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Didier Wang

    Bonjour Gael,
    Merci pour votre réponse.
    J'ai découvert un schéma qui se trouve juste derrière le couvercle :
    A : 220v mono ~
    B : 220 v 3 ph. A
    C : 380 v 2 ph+ N
    D : 380v 3ph. Y
    Désolé, je n'arrive pas à envoyer la photo du schéma.
    Ce schéma ne dit pas que le chauffe eau peut fonctionner en monophasé ?
    Cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Didier Wang

    Bonjour Gael,
    Merci pour votre réponse.
    J'ai découvert un schéma qui se trouve juste derrière le couvercle :
    A : 220v mono ~
    B : 220 v 3 ph. A
    C : 380 v 2 ph+ N
    D : 380v 3ph. Y
    Désolé, je n'arrive pas à envoyer la photo du schéma.
    Ce schéma ne dit pas que le chauffe eau peut fonctionner en monophasé ?
    Cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.