Changement alimentation chauffe-eau DURALIS 250L 3000W de triphasé en monophasé

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Madame Alec,

    en effet le chauffe-eau Duralis est livré en monophasé comme vous pouvez le voir sur la photo du thermostat en dessous.

    Lorsque votre chauffe-eau a été installé, l'installateur a modifié le thermostat en remplaçant la carte de puissance Monophasée (verte) par une carte de puissance Triphasée (rouge).

    Si vous souhaitez revenir sur un branchement monophasé et que la carte de puissance n'a pas été conservée, vous pouvez commander la carte de puissance Mono ref 099110.

    Le remplacement est très simple. Il faut déclipser la carte rouge (photo en dessous) qui est installée sur l'ensemble thermostat et embrocher la nouvelle carte monophasée sur l'ensemble thermostat.

    je vous joins la vue éclatée de votre chauffe-eau Duralis où vous trouverez les références des pièces détachées et des consommables.

    https://espace-sav.thermor-pro.fr/produits/produits_9d43631a-6b13-42fd-b38f-caca951e8c9e

    Vous trouverez notre gamme de pièces détachées Thermor (sous réserve de disponibilité) auprès de distributeurs de matériel électrique et sanitaire Professionnels. Pour trouver l'agence la plus proche de chez vous, allez sur votre moteur de recherche internet et tapez "distributeur matériel sanitaire" où "distributeur matériel électrique" suivi de votre département puis consultez la liste proposée.

    Bien chaleureusement,

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.