Branchement 400103
Avant de remplacer un. 400103 par un 400104 je voudrais tester la résistance au sol .Entre quelles bornes du. 400103 dois brancher un ohm-mètre Merci de votre reponse
-
Bonjour Monsieur Coquerel,
la valeur ohmique se prend entre les 2 âmes chauffantes de la trame de plancher chauffant. Ces 2 âmes sont branchées sur les bornes 3 et 4.


Le sujet suivant vous explique comment faire les branchements du 400103 vers le 400104.
Bien chaleureusement,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire