Aeromax split 2 HC/HP

Commentaires

9 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Martin,

    en effet, si une tension de 220 volts est envoyée entre les bornes 11 et 12 et uniquement si le ballon d'eau chaude est paramétré sur un mode heures creuses (PAC et Elec HC ou PAC 24/Elec HC) alors l'impulsion sera prise en compte pour le début de chauffe.

    Notez qu'en mode Auto le créneau heures creuses peut ne pas être pris en compte car la logique de chauffe va privilégier le fonctionnement en journée, lorsqu'il y a plus de calories dans l'air donc un rendement supérieur.

    Vous pouvez voir si l'impulsion est prise en compte depuis le menu Installateur en suivant les points rouges de la copie de la notice jointe.

    Enfin, si vous constatez une anomalie dans le fonctionnement, contactez votre installateur et demandez-lui de contacter la hotline PRO au 02.38.71.07.77 une fois sur place.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    TAREK DJOUSSOUF

    Bonjour. Dans mon cas, l'installateur de mon Aeromax Split 2 ne s'est pas fatigué. Il a retiré le module hp/hc de mon compteur et programmé le chauffe eau en mode auto. Certes, ma consommation d'électricité a baissé de près de 25% en une semaine, mais je me demande pourquoi m'avoir privé de la possibilité de jouer avec l'appoint en hc? Merci pour votre avis.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Damien MARTIN

    Je ne vois plus mon message d'hier, a-t-il été supprimé ?

     

    Je disais dans mon message que je vais contrôlé que je ne suis pas en mode "Auto". 

    mais dans tous les cas dans le menu "Installateur" aucune impulsion n'ai détecter.

    Pour information supplémentaire je souhaite utiliser le mode HC pour déclencher un contact quand je suis en surproduction d’électricité avec mes panneaux photovoltaïque. Je déclenche ce contact comme pourrais le faire mon compteur mais uniquement le jours, et pour une durée minimum de 5h (selon production électrique).

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Djoussouf,

    en effet, si le tableau électrique est éloigné du chauffe-eau où s'il n'y a pas de contacteur heures creuses, l'Aéromax Split 2 intègre une programmation que l'on peu caler sur les créneaux d'heures creuses. 2 paramétrages sont possibles:

    • PAC Prog et Elec Prog: la pompe à chaleur et l'appoint (si besoin) suivent la programmation
    • PAC 24 et Elec Prog: Seul l'appoint électrique peut chauffer (si besoin) durant la plage programmée 

    Dans les 2 cas, la priorité est donnée aux économies donc la pompe à chaleur fonctionnera en priorité et peu terminer sa chauffe en dehors de la programmation pour éviter le fonctionnement de l'appoint électrique.

    Cet échange sur ce même forum vous explique comment réaliser la programmation sur un Aéromax 5 et Split 2 https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/5361097199900-Configuration-Aero-max-5-Programmation-A%C3%A9romax-5

    Bien chaleureusement,

    1
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Martin,

    nous n'avons pas reçu de message à date d'hier, désolé.

    Si l'impulsion n'est pas prise en compte, faites-en part à votre installateur afin qu'il valide le défaut et qu'il le solutionne avec l'aide de la hotline technique au 02.38.71.07.77.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    GREGOIRE DORE

    Bonjour

    Je suis un peu dans la même configuration mais avec un besoin spécifique : je souhaite déclencher la chauffe lorsque mon installation photovoltaique produit plus que ma consommation. Le split 2 n'ayant pas de port "smartgrid" je compte utiliser un contacteur domotique qui envoie le courant vers les bornes 11 & 12.

    J'ai deux questions :

    • s'agit-il d'une impulsion vers les bornes 11/12 (qui déclenche une chauffe de 30 minutes) ? ou une alimentation en continu ?
    • on parle bien du bornier situé en bas de l'unité intérieure ?

    Merci

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Damien MARTIN

    @GREGOIRE DORE

    Je suis dans le même cas que vous, je déclenche la chauffe que si je suis en sur-production.

    Je contrôle cela avec mon Jeedom et les mesures sont faite avec des Home Energy Meter et le compteur Linky. Quand je suis en surproduction de 600W sur les 15 dernière minute je bascule le contact. pour 6h sans interruption. Je pense que le coupé et allumer pourrait dégrader prématurément le groupe.

    Attention au passage le Linky retourne des VA et non des W, il suffira de faire la conversion en fonctionne du cos phi.

    • s'agit-il d'une impulsion vers les bornes 11/12 (qui déclenche une chauffe de 30 minutes) ? ou une alimentation en continu ?

    Oui dans mon cas le bornier est en bas. c'est les bornes 11 et 12.

    Non il faut un 230V avec une alimentation en continue.

    • on parle bien du bornier situé en bas de l'unité intérieure ?
    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    GREGOIRE DORE

    Merci pour votre retour Damien MARTIN donc un relai qui envoie du 230V sur les bornes 11 et 12 du ballon.

    Je vois que vous lancez des cycles de 6h de chauffe ? Pour ma part j'ai des périodes ou je suis autonome qui sont sur des plages plus courtes 30/45 min ? (il me semble d'ailleurs que sur l'aérosplit 3 la connexion smartgrid lance des cycles de 30 min de chauffe). Y a t-il une raison particulière ou contrainte côté ballon ?

    J'utilise un module ZLinky (Lixee) qui se connecte en zigbee à ma box Homey. Cela me permet de récupérer plus de variables :

    Merci !

    Grégoire

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Damien MARTIN

    GREGOIRE DORE

     

    Oui j'utilise un relais pour simuler l'HP (Qubino "Flush 1D relay" ZMNHND1 Z-Wave Plus)

    Je suis partie sur 6h car il me semble que c'est le cycle minimum que j'avais lu dans la doc technique (a confirmé). J'ignore si après avoir ouvert le contact 30/45min la chauffe ne continue pas. En tout cas sans parler du vieillissement prématuré du groupe, en hivers je ne suis pas certain que 45min soit suffissent pour chauffé l'eau en hiver (je suis dans le sud donc pas trop de pb pour le moment)

    Je pends aussi en compte que certain jours si la production est trop faible le chauffe eau ne démarre pas.

    Mon système joue aussi sur la prédiction de production, si j'ai un temps nuageux un jours mais que le lendemain j'ai un temps ensoleiller alors le chauffe-eau tournera que le lendemain. 

    Sinon pour le compteur Linky j'ai GCE ELECTRONICS - Interface Téléinformation USB, j'utilise uniquement les Home Energy Meter pour connaitre la consommation de la maison et prod.

     

    Damien

     

     

     

    1
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.