Raccordement hydraulique Thermor DURALIS A283118
Les deux raccords soudés de la cuve , filetés 3/4 " , présentent à leur extrémité un insert plastique, un blanc et un coloré. Ils sont creux, ce ne sont pas des bouchons. Est-ce une protection pour le transport qu'il faut enlever avant le montage, ou bien est-ce un joint qu'il faut laisser lors du montage ?
-
Bonjour Monsieur Flot,
la partie blanche plastifiée que vous observez au bout des piquages est destinée à rendre étanche l'intérieur des entrées/sorties d'eau qui sont en acier (oxydable). Le vissage du groupe de sécurité et de la sortie d'eau chaude doit venir écraser le joint d'étanchéité en bout de piquage pour éviter que l'eau ne vienne oxyder les piquages.
Vous aurez compris qu'il ne faut pas chercher à retirer cette élément de protection.
Merci de votre confiance,

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire