Disfonctionnement PAC / Code erreur W30.5 / Aeromax 5
Bonjour,
J'ai terminé l'installation de mon chauffe eau le mois dernier en suivant toutes les préconisations constructeur au niveau montage et matériel utilisé.
Le chauffe-eau est relié en EXT/EXT avec 5m de gaine côté entrée air et 10m de gaine côté sortie air.
Dès que la température est inférieure à 0°C, le chauffe eau se mets en disfonctionnement PAC avec le code erreur W30.5, peux importe le mode (manuel, auto). J'ai dû repasser en fonctionnement INT/EXT en débranchant la gaine d'entrée d'air pour que le chauffe-eau récupère l'air depuis la salle où est le chauffe-eau. Je n'ai plus d'erreurs.
Selon-vous, que ce passe-t-il ? Ai-je une contrainte à faire fonctionner le chauffe eau en mode INT/EXT dans une pièce qui oscillera entre 15 et 25°C tout au long de l'année (surconsommation électrique etc..) ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée.
-
Bonjour Monsieur Eon,
si le défaut disparait lorsque le gainage d'entrée est retiré, je pense que le gainage que vous avez utilisé génère trop de pertes de charges Aérauliques. Dans votre description vous ne notez pas la nature du gainage (PEHD ou semi rigide), s'il est droit, s'il intègre des coudes et le type d'entrée et de sortie d'air (en façade ou en toiture). Pouvez-vous nous détailler ces points?
Je reste dans le coin si besoin,

-
Bonjour et merci pour votre réponse. J'utilise du PEHD avec 2 coudes, idem pour la sortie, le tout branché sur un chapeau de toiture pour VMC.
J'ai aussi testé un autre chapeau de toiture branché avec de la gaine souple pour VMC, j'ai le même résultat. Dès qu'il fait en dessous de 0°C, l'alarme se déclenche.
Y'a-t-il une conséquence néfaste à l'utilisation du chauffe-eau en mode INT/EXT dans une pièce maintenue entre 15 et 25°C à l'année ? Usure prématurée, surconsommation électrique ?
-
Bonjour Monsieur Eon,
je pense que vous avez trop de pertes de charges car un coude à 90° équivaut à 4 ml de gaine (idem si on prend des coudes moins prononcés) donc, si on fait le calcul, vous avez 10 ml + 5 ml + 2x4 ml (2 coudes 90°) = 23 ml d gaines soit 10 ml de trop.
Le gainage avec de la gaine de VMC n'est pas préconisée car elle apporte encore plus de pertes de charges donc le test n'est pas fiable.
Si vous gainez en INT/EXT, prévoyez impérativement une entrée d'air venant de l'extérieur vers la pièce où l'air est extrait. Si cette entrée n'est pas mise en œuvre, vous mettrez votre pièce en dépression et c'est l'ai du logement qui passera sous les menuiseries qui viendra compenser cette dépression et réduira les économies d'énergie.
Enfin, la pièce dans laquelle vous prenez l'air ne doit pas être chauffée car le but d'une pompe à chaleur est de récupérer les calories gratuites présentes dans l'air. Si la pièce est chauffée par une chaudière par exemple, c'est une configuration intéressante par contre s'il y a des radiateurs, vous ferez peu d'économies.
Bien chaleureusement,
-
Bonjour et merci pour le temps que vous m'accordez. Il est difficile pour moi de comprendre que mon montage est mal réalisé et qu'il ne serait impactant que quand il fait très froid. J'imagine que les capacités de transport des flux d'air changent avec la température, ce qui n'est pas pour m'arranger.
Concernant la pièce dans laquelle doit se trouver le chauffe-eau, j'ai besoin de précision concernant la partie "calories gratuites présentes dans l'air". Voici mon point de vue : La pièce dans laquelle se trouve le chauffe-eau est une salle de bain, chauffée. Cette pièce sera donc constamment entre 15 et 25°C quoi qu'il arrive. Pourquoi ne pas profiter de cette chaleur pour la réutiliser avec le chauffe-eau, sachant que dans ma région, il ne fait plus de 20°C que 4 mois par an maximum? J'ai l'impression de plus rentabiliser une utilisation en INT/EXT qu'une utilisation en EXT/EXT, sauf si les calories présentes dans l'air ne sont pas en rapport direct avec la température de l'air. Il n'est pas facile de trouver ce genre d'infos sur internet.
J'aimerais aussi éclaircir un point concernant les modes du chauffe-eau, par défaut il serait logique de le mettre en Auto, pensant faire un maximum d'économies alors que j'ai lu ici et là qu'il fallait le placer en manuel avec fonctionnement PAC uniquement, vous validez ?
Dernier point, est-possible de remplacer le module de connexion type IO-Homecontrol par un module type Wifi ou Zigbee qui serait compatible avec mes autres appareils ? J'aimerais pouvoir piloter le chauffe-eau sans avoir à acheter un bridge cozyTouch qui lui serait dédié car je n'ai pas d'autre appareil utilisant cette technologie.
Encore une fois merci pour vos réponses et le temps que vous m'aurez accordé.
-
Bonjour Monsieur Eon,
les calories gratuites sont celles qui sont naturellement présentes dans l'air ambiant et l'intérêt d'une pompe à chaleur est d'exploiter ces calories. Si vous prenez l'ai d'une pièce/logement chauffé, il ne s'agit plus de calories gratuites car:
Vous utilisez les calories d'un système de chauffage qui coute en énergie
L'aspiration dans la pièce va générer une dépression et les 300 à 400 m3/ heure du logement seront remplacés par l'air extérieur > le système de chauffage tournera encore plus
Dans le cas d'une aspiration/refoulement dans la pièce, 300 à 400 m3/heure d'air frais (10°c de moins que l'air aspiré) feront de votre salle de bains un réfrigérateur car plus l'air sera frais et plus le chauffe-eau fera descendre la température de la pièce et du logement.
Dans votre cas, il faudra veiller aux longueur de gaines, corriger si besoin et si l'erreur est toujours présente, investiguer avec votre installateur pour en déterminer l'origine.
Merci de votre confiance,
-
Merci beaucoup pour vos réponses, j'y voit maintenant plus clair.
Une dernière demande, sauriez-vous apporter une réponse à mes 2 interrogations :
1- J'aimerais aussi éclaircir un point concernant les modes du chauffe-eau, par défaut il serait logique de le mettre en Auto, pensant faire un maximum d'économies alors que j'ai lu ici et là qu'il fallait le placer en manuel avec fonctionnement PAC uniquement, vous validez ?
2 - Dernier point, est-possible de remplacer le module de connexion type IO-Homecontrol par un module type Wifi ou Zigbee qui serait compatible avec mes autres appareils ? J'aimerais pouvoir piloter le chauffe-eau sans avoir à acheter un bridge cozyTouch qui lui serait dédié car je n'ai pas d'autre appareil utilisant cette technologie.
Merci d'avance Gael!
-
Bonjour Monsieur Eon,
si vous passez en mode Manuel / ECO Actif (pompe à chaleur sans appoint électrique), vous pouvez avoir des manques d'eau chaude si l'air aspiré est inférieur à -5°c. En dessous de cette température, le gaz frigo de la pompe à chaleur ne peut plus récupérer de calories donc, si vous limitez la chauffe à la pompe à chaleur, l'appoint électrique ne prendra pas le relai.
Pour la connectivité, le protocole n'est pas open source ni remplaçable par un autre protocole - seul l'application Cozytouch et l'ajout d'un bridge branché sur la box internet permettra de piloter votre chauffe-eau thermodynamique.
Merci de votre confiance,