Kenya3 ordre confort -1 ou -2
Bonjour,
j'utilise un fil pilote 6 ordres pour commander mon chauffage Kenya 3 et lorsque je passe une commande confort -1 ou confort -2, visuellement aucune différence avec le mode confort normal, la consigne de température reste la même.
Y-a-t-il un paramétrage à effectuer pour la prise en compte des deux consignes confort -1 et -2 ?
Merci pour le retour.
-
Bonjour Monsieur Richard,
en effet, il n'y a pas de visualisation des passage en confort -1 et -2 sur la commande digitale. Si vous souhaitez vérifier que l'ordre passe bien, vérifiez les tensions entre le fil de neutre et le fil pilote de l'appareil. Vérifiez aussi que le radiateur soit bien paramétré sur Pilotage externe afin que les ordres Confort/ECO, Confort -1 / -2 et hors gel soient pris en compte.

Nous vous souhaitons de chaleureuses fêtes de fin d'année 2022,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.