Le mode "Hors gel" s'active automatiquement

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Rouge,

    d'après vos explications, la commande centralisée ou le délesteur sont en cause. Pour déterminer qui des 2 est en cause, il faudra tester les tensions entre le fil de neutre et le fil pilote sur les 2 parties entourées. Les tensions doivent correspondre au mode que vous trouverez dans le tableau en dessous.

    Veuillez noter que ces tests / tutoriels comportent certaines opérations qui peuvent nécessiter les compétences d'un professionnel c'est pourquoi nous vous suggérons de contacter votre installateur qui réalisera le diagnostic de panne avec notre aide si besoin. Si ce dernier n'est plus en activité, nous vous suggérons d'en contacter un autre.

    Je vous joins la vue éclatée de votre gestionnaire.https://espace-sav.thermor-pro.fr/produits/produits_b46dca35-4de5-4e1c-b7bc-f8813e9e58af

    Bien chaleureusement,