Montage d'un chauffe-eau en parallèlr avec un ballon chaudière fioul.
Bonjour, je viens d'installer un chauffe-eau Thermor Malico 3 de 80 litres en parallèle avec le ballon de ma chaudière fioul. J'ai choisi un montage parallèle car mon souhait est de n'utiliser le chauffe-eau qu'en été, lorsque le chauffage est à l'arrêt complet. Le ballon d’eau chaude chaudière serait isolé en entrée/sortie uniquement en été ; le chauffe-eau serait isolé de même uniquement en hiver. Quels sont les inconvénients de cette procédure et que puis-je faire pour les supprimer. Le cas échéant, la vidange de chacun des ballons isolés ne me poserait pas de problème une fois par an. Est-il préférable de maintenir les appareils isolés purgés ou rempli d’eau froide ? Je ne mettrai le chauffe-eau en service qu’après avoir reçu de bons conseils.
Merci d’avance, Jean-Claude
-
Bonjour Monsieur Laffuge,
le schéma en parallèle est acceptable uniquement si chaque production d'eau chaude est indépendante l'une de l'autre c'est à dire que la production d'eau chaude doit se faire avec l'une où l'autre installation mais pas les 2 en même temps.
Si l'installation du Malicio respecte les préconisations de la notice à savoir une alimentation électrique permanente (avec la protection dédiée) durant la saison d'utilisation, une alimentation d'eau froide dédiée avec un groupe de sécurité en entrée d'eau froide alors il n'y a pas de contrindication.
Notez que la gamme Malicio est avant tout un ballon d'eau chaude "gain de place" Ce cumulus à semi-accumulation a été conçu dans le but d’optimiser son intégration dans le logement. De capacité limitée en comparaison avec les chauffe-eau à accumulation traditionnels, il permet toutefois d’obtenir une bonne quantité d’eau chaude grâce à un branchement permanent (en heure pleine) ce qui lui permet de relancer la chauffe pendant la journée. Ceci pour vous expliquer qu'il ne s'agit pas d'une chauffe instantanée comme une chaudière au gaz ou au fioul.
Bien chaleureusement,
-
Merci pour cette réponse. Je confirme que les deux appareils ne seront pas en service en même temps. Ma question importante à Thermor est la suivante: lorsque que le chauffe-eau sera isolé en hiver, les vannes entrée/sortie seront fermées.
Le chauffe-eau peut-il avoir son alimentation électrique coupée ou doit- il être en mode absence?
- le chauffe-eau doit-il être vidangé ou rempli d'eau ?
(problèmes de pollution de l'eau et de destruction de matériel éventuel ?)
Je vous remercie. Jean-Claude -
Bonjour Monsieur Laffuge,
le Malicio n'a pas été testé pour une mise en œuvre en parallèle c'est pourquoi il n'y a pas de règles stricte sur une telle installation mais on peut utiliser les 2 préconisations citées à savoir:
- soit couper l'alimentation électrique et vidanger le ballon d'eau chaude. Cette option permet de protéger le ballon de tout accident électrique (surtension, orage...)
- soit mettre le Malicio en mode Absence et le laisser en eau. Il faudra veiller à ce que le mode hors gel soit toujours actif et en considérant qu'un cycle anti-légionellose (chauffe à 65/70°c) est activé tous les mois.
Bien chaleureusement,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.