Mise Hors Tension Chauffe eau ACI +
Bonjour,
Dans une résidence secondaire, je dispose d'un chauffe eau avec ACI +. Or, je souhaiterais couper le courant lors des périodes d'absence pour une question d'économie.
Je souhaiterais savoir pendant combien de temps peut on laisser un chauffe-eau avec ACI+ hors tension, il y a t-il une période maximale recommandée? Sachant mes visites parfois espacées de 1 mois et demi.
Sachant que ma présence au sein de cette résidence se fait, lorsque je m'y rends, au moins sur 24h, peut-on partir du principe que l'eau a été protégée et que celle-ci, devenant stagnante jusqu'à la prochaine visite, protège ainsi le chauffe eau?
Merci pour votre retour.
Cordialement.
-
Bonjour Monsieur Chaboureau,
en effet, la gamme de ballon d'eau chaude ACI, ACI+ et ACI Hybride est équipée d'une batterie qui permet de protéger la cuve lorsque ce dernier est alimenter sur la base d'un abonnement "Réduit" (Heures creuses/Heures pleines).
- Lors des plages d'heures creuses (8 heures), le ballon d'eau chaude est alimenté, le thermostat chauffe l'eau si nécessaire, alimente le système de protection ACI et recharge la batterie en parallèle.
- Lors des plages d'heures pleines, la batterie qui a été chargée en heures creuses va prendre le relai et alimenter le système de protection ACI. La batterie est dimensionnée pour une charge de 16 heures équivalent aux heures creuses.
La coupure d'alimentation est possible si le ballon est coupé électriquement durant des périodes de vacances de quelques jours à un mois. Dans le cas d'une installation en résidence secondaire, la coupure d'alimentation de plusieurs semaines/mois va réduire la mémoire de charge de la batterie. S'il y a de l'eau stagnante, la protection ACI ne rajoute pas de minéraux dans l'eau, elle utilise ceux déjà présent pour protéger la cuve donc:
- si l'eau est chargée en minéraux comme du calcaire, le ballon est naturellement protégé.
- si l'eau est douce, elle sera plus corrosive si le Th est en dessous de 8/10 ° Th
Merci de votre confiance,
-
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Si je comprends bien, la batterie est "presque inutile" pour une eau chargée en minéraux. Si le chauffe eau n'est pas alimenté, le magnésium et les autres minéraux présents dans l'eau stagnante restent en place et protègent la cuve. Mais pour cela il faut quand même que le chauffe eau soit alimenté de temps en temps.
Merci pour votre retour.
-
Bonjour Monsieur Chaboureau,
en effet, l'eau minéralisée est naturellement protectrice sauf qu'elle entartre parfois trop la cuve et les points les plus chaude du ballon. Un entretien est suggéré régulièrement.
Si l'eau est minéralisée, le fait qu'elle stagne dans la cuve ne la déminéralise pas donc il n'y a pas de raison qu'elle abime la cuve.
Bonne journée,