coupure de courant de plus de 10 minutes avec baleares 2
Bonjour , suite à une coupure de courant, tous nos baleares 2 de notre résidence secondaire affichent "heure 12:00" et restent donc éclairer tant qu'on a pas reglé à nouveau la date et l'heure. Ils étaient en hors gel 7 degrés et ne sont pas connetés car on pas de box internet dans cette maison. Le petit écran a t il rester éclairer en demandant le réglage de l heure indéfiniment ? et aussi comment être sur que le radiateur soit tjs en hors gel et pas en température supérieure de 19 ou 20 degrés en notre absence ? garnd merci pour votre assistance attendue !!! Vous pouvez répondre à l'adresse mail :
-
Bonjour Monsieur Tilman,
Les émetteurs de chauffage équipent majoritairement des résidence principales c'est pourquoi, en cas de coupure d'alimentation longue, le chauffage va se rallumer sur le mode Prog/19°c afin de privilégier le confort du logement.
Lors d'une coupure d'alimentation, les commandes digitales gardent la date et l'heure durant 2/3 minutes. Au delà de ce temps sans alimentation électrique, les radiateurs se rallumeront sur le mode Prog/19°c en demandant de renseigner les informations telles que la date et l'heure comme lors de la première mise en service.
Merci de votre confiance,
-
Merci pour cette réponse … si je dois éteindre alors un radiateur pour une longue période , est ce mieux de le faire depuis le petit écran de commande ( ETEINDRE) ou alors l’interrupteur off on à l’arrière du radiateur ?
et si je programme le radiateur en ECO en mettant une température base , ce sera quand même Prog/19 au redémarrage , merci pour vos conseils ! -
Bonjour Monsieur Tilman,
Il n'y a pas de meilleur choix car il y a des avantages et des inconvénients dans les cas car il faut savoir que:
- Si vous éteignez depuis la commande digitale, en cas de coupure d'alimentation, les radiateurs peuvent se rallumer sur le mode Prog/19°c avec la demande de réglage de la date et heure.
- Si vous éteignez à l'interrupteur, il faudra régler la date et l'heure à nouveau. Cette option est intéressante si le logement est dans une région orageuse et/où ayant des anomalies d'alimentation électriques (coupures d'alimentation, surtension...)
Bien chaleureusement,
-
Ok ! De fait il y a risque d orages ou de coupures dans notre région, nous allons suivre vos conseils et couper à l’arrière . Si je puis encore vous demander un conseil cette fois pour vidanger notre ballon Malicio 2 ( car c’est la première fois !), fait il laisser un robinet d’eau chaude ouvert pour créer l appel d’air juste qq secondes et puis le refermer ou le laisser ouvert pendant tout le temps que durera la vidange ? Merci !
-
Bonjour Monsieur Tilman,
lors d'une vidange*, l'appel d'air doit se faire jusqu'à ce que la ballon soit totalement vide donc le robinet/mitigeur d'eau chaude doit être ouvert durant toute cette période de vidage.
* explication à 37 secondes sur la vidéo suivante https://www.youtube.com/watch?v=pGG6-KG1nTc
Je suis dans le coin si besoin,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
6 commentaires