    Bonjour Monsieur Losuert,

    la mise en œuvre de bouclage sanitaire qui viendrait "brasser" l'eau chaude dans un chauffe-eau Thermodynamique n'est pas préconisé car le mouvement vient casser la stratification et mélanger l'eau chaude et l'eau froide. Le thermostat va détecter que la température d'eau brassée n'est pas atteinte ce qui risque de sur-solliciter la pompe à chaleur. 

    En cas de panne un diagnostique de panne est réalisée puis une expertise si nécessaire, le temps de fonctionnement hebdomadaire trop long de la pompe à chaleur peut remettre en cause la garantie.

    Dans le cas d'une installation de chauffe-eau thermodynamique qui se trouverait loin des points de puisages, nous préconisons l'installation d'un ballon tampon (de petite capacité) proche des points de puisages. Dès que de l'eau chaude est sous-tirée, la petite capacité va distribuer l'eau chaude tandis que la longueur de réseau d'eau entre le chauffe-eau thermodynamique et le ballon tampon va venir se mélanger dans la petite capacité puis l'eau chaude du chauffe-eau principal arrivera sur les points de puisages. Avec une telle installation, au pire des cas, vous ressentirez une légère baisse de température.

    Enfin, pensez à respecter les formules de politesses du forum, un bonjour est plus agréable à lire pour la communauté.

    Merci de votre confiance,

     