Renseignement pour installer la sortie d air vers extérieur

Commentaires

7 commentaires

  • Avatar
    Soraya

    Bonjour Madame Pierre,

    Nous vous transmettons un lien de notre FAQ vous aidant à votre futur configuration.

    https://assistance.thermor.fr/hc/fr/search?utf8=%E2%9C%93&query=gainage+aeromax

    Bonne réception

    Belle journée

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Beatrice Pierre

    Pourriez-vous me donner les explications demandées et non me renvoyer sur le site

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Soraya

    Madame Pierre

    Vous pouvez aspirer l'air dans le garage seulement si cette pièce est hors gel, non chauffée et de volume égal ou supérieur à 20m3 (hors encombrants).

    Voici la préconisation d'installation en configuration extérieur/extérieur.

    Une fois l'installation modifiée, il faut dans le menu mettre le paramètre de gainage en intérieur/extérieur ce qui permettra au ventilation de moins tourner.

     

    Belle journée

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Beatrice Pierre

    La réponse ne correspond pas à ma demande , l air aspiré est dans la pièce chauffée, je voudrais juste installer l évacuation de l air rejeté dans la grange fermée attenante donc vers l extérieur afin de ne pas avoir le froid de l air rejeté 

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Soraya

    Madame Pierre

    Veuillez prendre connaissance de la notice d'installation. Vous y trouverez les différentes configuration possible et préconisation d'installation. Ainsi que les accessoires nécessaire.

    Par ailleurs, nous vous invitons à contacter un professionnel pour les modification

    Cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Beatrice Pierre

    Sauf qu il n y a pas de notice d installation pour le ballon thermor aeromax 5, pourriez-vous me donner l explication pour ma demande svp

    merci

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Soraya

    Bonjour Madame Pierre,

    Nous prions de nous excusons le lien ne s'est pas intégré dans la réponse

    https://www.thermor.fr/recherche?mot=aeromax+5&type_resultat=notice

    Bonne réception

    Bien cordialement

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.