consommation électrique importante sur un Thermor 300 L
Bonjour
J ai un Thermor 300 L qui a très bien fonctionné jusqu'à a maintenant . J ai changé le robinet de vidange l année dernière . Il est dans sa onzième année . Je n étais pas présent au mois d aout et j ai calculé qu il me consommait entre 4 et 5 kw . Pensez vous qu il doit être plein de calcaire et que cela oblige les résistances a chauffer en continu pendant les heures creuse ? Merci pour vos réponses
-
Bonjour Monsieur Paris,
la consommation électrique de votre chauffe-eau est associée à la consommation d'eau chaude de votre foyer elle-même liée à plusieurs paramètres tels que:
- les éléments sanitaires (douche, baignoire, type de pommeau, pression d'eau, débit...)
- le temps de chauffe
- la température d'eau en début de chauffe
- la température demandée
- vos habitudes de vie (nombre d'occupants, le temps de sous-tirage d'eau durant les douches...)
- ....
La consommation électrique est inhérent au temps de chauffe c'est à dire que pour une résistance de 3000w, la consommation d'une heure sera de 3000 watt x 1 heure soit 3 kilowattheure. Si ce même ballon d'eau chaude chauffe durant 6 heures à 3000 watts alors aurons une consommation à 18 kw/h.
Dans votre cas, si:
- la chauffe totale consomme de 4000 à 5000 watts (4/5 kw) alors je ne vois pas d'anomalie, je trouve même que c'est une faible consommation si on suit la logique de calcul ci-dessus.
- c'est une consommation de 4 ou 5kwh (4/5000 w en 1 heure) alors cela voudrait dire que la puissance de la résistance de votre ballon d'eau chaude est de 4/5000 w ce qui n'est pas possible.
Un détartrage permettra de réduire le temps de chauffe donc de réduire la facture d'électricité. Ces 2 FAQs vous aideront à réaliser cet entretien.
Merci de votre confiance,
-
Merci de votre réponse mais j ai fais une erreur dans mes données
En fait au mois d aout toutes les veilleuses des tv et ordi étaient coupées , personne était a la maison . J ai juste un frigo congélateur qui était en fonction et le ballon
Ma consommation est pour ce mois d aout de 148 KWH en heure creuse
Ce qui est assez conséquent
-
Bonjour Monsieur Paris,
148kwh sur 31 jours signifie une consommation de 4800w/j. Un ballon d'eau chaude de 300 litres équipé d'une résistance de 3000w (en général) consomme un peu moins d'une heure de chauffe pour maintenir la température à 65°c (réglage d'usine). Dans votre cas, c'est 1h30 de chauffe semble t'il. Vous pouvez réaliser un détartrage du chauffe-eau afin de vérifier si le calcaire est lié à cette surconsommation. Si ce n'est pas le cas, il faudra pousser les investigations.
Bien chaleureusement,