Problème Pack ZenEco

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Paoli,

    si vous souhaitez que vos radiateurs répondent aux ordres envoyés sur les fils pilotes des radiateurs, il faut que vos radiateurs soient paramétrés sur le mode de Pilotage Externe/Fil Pilote. Comme vous le lirez sur le lien suivant, les pictogramme du mode fil pilote des radiateurs diffèrent d'une marque et d'un modèle à l'autre https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/360001257865-Que-signifient-les-pictogrammes-des-bo%C3%AEtiers-de-chauffage-%C3%A9lectrique-

    Une fois que vous avez vérifié que les radiateurs soient bien en mode fil pilote, vous pouvez faire votre programmation et pour vérifier le zonage, 2 choix s'offrent à vous:

    • Lors du passage en mode ECO, si vos radiateurs sont équipés d'un thermostat le permet, vérifiez le mode en cours.
    • Si les thermostats n'indiquent pas le mode en cours, vérifiez la tension entre le fil de neutre et le fil pilote.  

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.