    Bonjour Monsieur Pras,

    le branchement entre le gestionnaire Zeneco et le compteur électrique peut se faire avec un câble de téléinformation ou un câblage traditionnel suivant que le compteur est électronique ou mécanique

    Si les échanges entre le Lincky et le delesteur sont OK, le voyant est vert fixe.

    Si le voyant est vert clignotant alors il y a 2 possibilités:

    • Si le créneau HC est identique aux (anciens) créneaux EDF/Engie :

    Mettre le Lincky en mode historique par le fournisseur d’électricité

    • Si le créneau est différent des anciens créneaux non pris en historique:

    Zeneco n’est pas conçu pour ces nouveaux créneaux (échange entre Lincky et Zeneco incompatibles) - il faudra remplacer le gestionnaire Zeneco.

    Nous recommandons à l'installateur de contacter le service technique au 02.38.71.07.77 si besoin.

    Bien chaleureusement,