PROGRAMMATION EXTERNE BALEARES 2
Madame, Monsieur bonjour,
j'ai deux questions à vous poser :
1) les radiateurs BALEARES 2 sont-ils compatibles avec le délesteur . circuits cascade alternée Legrand 03811 ?
2) actuellement je ne chauffe les chambres à l'étage que la nuit, quel programme faut-il utiliser sur les radiateurs BALEARES 2 pour continuer à chauffer les chambres que la nuit ? Merci d'avance
-
Bonjour Monsieur Bouaziz,
l'ensemble des produits de chauffage vendu en France et équipé d'un fil pilote doivent répondre au protocole Fil Pilote. Le principe est simple. Il suffit d'envoyer une tension entre le fil neutre et le fil pilote de l'élément de chauffage (radiateur, sèche-serviettes, plancher chauffant...) pour modifier le mode en cours. Je vous joins le tableau des tensions et des modes correspondant.
Nous ne pouvons pas connaitre tous les programmateurs qui ont éxisté/éxistent sur le marché c'est pourquoi il faudra vérifier avec le fabricant du gestionnaire Legrand 03811 où avec votre installateur si le programmateur fonctionne sur ce protocole.
Si c'est le cas, le thermostat des radiateurs doit être positionné sur le mode "programmation externe" comme c'est expliqué dans la copie de la notice jointe en bas de page.
Bien chaleureusement,


Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire