gestionnaire d'énergie compatible avec TA digital KS
Bonjour,
Ma maison (acheté dans l'état il y a quelques années) est équipée de planchés chauffants pilotés par des thermostats d'ambiance Digital KS
Su mon tableau électrique j'ai aussi un programmateur Merlin gerin Multi 9 HP 2C (Jamais utilisé) relié par fil pilot aux digital KS. Mais quand je le programme et règle en marche forcé et en choisissant la petite horloge sur le KS, rien ne se passe. Ces 2 matériels sont ils vraiment compatible? Et si oui comment fonctionnent ils ensemble?
Si non compatible quel materiel serait compatible avec mes Digital KS afin de régler la temperatures d'une piece en fonction de l'heure de la journée?
Beaucoup de questions et merci d'avance pour vos réponse


-
Bonjour Monsieur Reifs,
tout d'abord veillez nous excuser pour le délai de réponse, votre sujet est apparu dans un onglet Chauffage au lieu de la famille Radiateur.
L'ensemble des produits de chauffage vendu en France et équipé d'un fil pilote doivent répondre au protocole Fil Pilote. Le principe est simple. Il suffit d'envoyer une tension entre le fil neutre et le fil pilote de l'élément de chauffage (radiateur, sèche-serviettes, plancher chauffant...) pour modifier le mode en cours. Je vous joins le tableau des tensions et des modes correspondant.
Dans votre cas, il faudra vérifier avec le fabricant du gestionnaire où avec votre installateur si le programmateur fonctionne sur ce protocole.
Si c'est le cas, le thermostat du plancher chauffant doit être positionné sur le mode "programmation externe" c'est à dire l'horloge.
Bien chaleureusement,
Tensions entre neutre et Fil Pilote

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire