T° air -5 +35 - Plages de fonctionnement Aéromax
Bonjour
Pourquoi la pompe a chaleur s arrête quand l air fait plus de 35° et remplacée par la résistance.
Un paradoxe quand même en plein été ce qui ne fait pas faire d économie.
Ou faut-il l arreter et le remettre en marche le soir quand l air est plus frais?
Merci
-
Bonjour Monsieur Fort,
comme tous les appareils équipés de la technologie thermodynamique (clim, production de froid en alimentaire, chauffe-eau thermodynamiques, pompe à chaleur...) les températures des plages de fonctionnement dépend du gaz et de la pompe à chaleur qui équipent l'appareil. D'après la plage que vous détaillez, votre modèle est certainement un Aéromax 3.
Aujourd'hui un Aéromax 5 est capable de récupérer des calories de -5°c à +43°c car la pompe à chaleur a gagnée en efficacité et il peut être gainé sur l'extérieur tandis que l'Aéromax Access fonctionnera sur une plage de +8 à 33°c car le gaz est différent, que ce modèle ne s'installe que dans un local hors gel de + de 20m3 (garage par ex).
Il n'y a pas de règles qu'en aux plages d'utilisations mais il faut éviter de couper l'alimentation du ballon d'eau chaude en journée pour le ré-alimenter le soir - l'électronique n'est pas dimensionnée pour être alimentée/coupée tous les jours.
Merci de votre confiance,
-
Bonjour Gael
Merci pour votre réponse claire.
Je possède en fait un aeromax rt+ et je suppose que les bonnes plages sont celles mentionnées sur le carnet d entretien: -5 +35.
De plus, il gainé dans les combles (sous toiture) est ce la bonne solution?
Vous mentionnez qu il ne faut pas couper l alimentation. Si j avais un compteur H pleines et H creuses, serait ce une mauvaise idée?
Avec mes remerciements
-
Bonjour Monsieur Fort,
le gainage dans les combles ne fait pas partie de nos préconisations car:
- en période estivale, les températures excèdent trop souvent les 35°c donc la pompe à chaleur s'arrêtera et l'appoint électrique sera sollicité
- dans certains cas l'aspiration peut aspirer l'isolant et encrasser l'évaporateur ainsi que le ventilateur
Dans le cas où un client souscrit à un abonnement heures creuses/heures pleines, il faudra brancher le câble des heures creuses sur le contacteur. Notez qu'il ne faut surtout pas brancher le câble d'alimentation permanente sur le contacteur car un ballon d'eau chaude thermodynamique doit être alimenté en permanence.
Bien chaleureusement,

-
Bonjour Monsieur Fort,
il ne faut surtout pas aspirer l'air à l'intérieur du logement car vous allez récupérer les calories de votre chauffage et faire entrer l'équivalent de 350 m3/heure d'air dans votre logement - autant dire que les calories du logement serviront à chauffer l'eau tandis qu'en hiver, l'air glacé va remplacer l'équivalent du volume d'une maison toutes les heures.
Si le ballon d'eau chaude thermodynamique est installé dans le logement, il faudra récupérer et refouler l'air à l'extérieur, soit en toiture, soit en façade. Je vous joins des copies de la notice qui détaille ce point.
Les notices sont consultables ou téléchargeables gratuitement sur notre site https://www.thermor.fr/la-doc
Il vous suffit de taper la référence de votre appareil ou sa désignation.
Bonne journée à vous,