Erreur de racordement circuit de chauffe preparateur 896406

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Villedieu,

    en effet, les entrées et sorties du circuit primaire sont inversés suivant le modèle mural et stable (posé au sol). J'ai mis en couleur les piquages du circuit primaire pour plus de clarté.

    Une inversion de branchement du circuit primaire aura une incidence sur le rendement du préparateur car si vous observez bien la coupe ci-dessous, l'entrée d'eau chaude primaire fait plonger le serpentin en fond de cuve pour remonter et refouler l'eau primaire sur le haut du serpentin. Vu que vous devez avoir une pompe de charge, il n'y a pas besoin du principe de thermosiphon seulement le rendement risque d'être réduite par rapport à une installation suivant les préconisations.

    Merci de votre confiance,

     