Référence chauffe eau sur VMC
Bonjour,
Je suis en train de rénover des appartements, d' après le site nous pouvons connecter l' aeromax 5 sur la VMC mais je n' arrive pas a trouver le shema de racordement sur aire extrait.
Ou je peut trouver le shema ?
Bien cordialement
-
Bonjour Monsieur Potier,
l'Aéromax 5 ne doit pas être raccordé sur un réseau VMC pour les raisons suivantes:
- L'aéromax 5 n'est pas équipé de filtre nécessaire pour l'aspiration d'air vicié.
- L'Aéromax 5 est déjà équipé d'un ventilateur et de capteurs qui ne peuvent pas fonctionner avec une installation VMC existante (moteur/ventilateur, gainage...)
- Le ventilateur de l'Aéromax 5 est dimensionné pour une aspiration et un refoulement gainé en 160 mm avec des longueurs de gaines limitées (voir copie de la notice du 200/250 litres ci-dessous). Le réseau aéraulique d'une VMC est trop long et trop étroit pour que le ventilateur soit efficace.


Pouvez-vous me transmettre le lien du site et de la page où vous avez lu que l'Aéromax 5 est gainable sur une VMC afin de vérifier les écrits et les (faire) rectifier si nécessaire?
Bien chaleureusement,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire