Puissance au m2 du plancher rayonnant KS 2200W
Bonjour,
Je souhaite connaitre la puissance au m2 de mon plancher rayonnant KS (220W largeur 85cm).
Ceci afin de connaitre la compatibilité avec un revêtement alpha vinyl de quick step.
merci d(avance pour votre retour
Cordialement
-
Bonjour Monsieur Chatry,
suivant les préconisations du CSTB, la puissance surfacique ne doit pas excéder 106w/m² et une température de surface maximale de 28°c. de manière générale, la puissance surfacique dépasse très rarement les 100w/m².
Dans votre cas, il faut que le fabricant du revêtement de sol vous confirme que le revêtement possède l'habilitation pour recouvrir du plancher chauffant électrique basse température.
Une étude de plancher chauffant est recommandé afin de valider la/les puissance(s) à mettre en œuvre. Pour cela, il faut que vous transmettiez un plan côté et à l'échelle à votre revendeur qui réalisera une demande eu service étude de PRE.
Bien chaleureusement,