Aeromax 5
Bonjour,
Je vais installer un aeromax 5 dans mon sous-sol.
J'ai lu plusieurs commentaires et je n'arrive pas à déterminer la solution la plus efficace.
J'envisage une installation int/ext, donc prise d'air dans le sous-sol et sortie sur l'extérieur (environ 50 cm de gaine).
L'arrivée d'air frais est située sur l'autre façade de la maison.
Est ce une bonne configuration, car selon votre documentation cette configuration ne semble que tolérée ?
Ou faut-il privilégier l'installation int/int ou ext/ext ?
Merci pour votre réponse
-
Bonjour Monsieur Genty,
pour répondre à votre question, il n'y a pas d'installation plus tolérée par rapport à une autre. Chaque installation est conseillée suivant les caractéristiques du local.
- La mise en œuvre semi-gainée est préconisée lorsque le ballon d'eau chaude thermodynamique est installé dans une pièce de moins de 20 m3 intégrant un apport de calories non utilisé comme la chaleur dégagée par une chaudière par exemple.
- La mise en œuvre en air ambiant, sans gaines, est préconisé lorsque le ballon d'eau chaude thermodynamique est installé dans une pièce de plus de 20 m3, hors gel, non chauffé comme un garage, un sous sol.
- La mise en œuvre gainée est préconisée si les conditions de mises en œuvre détaillées ci-dessus ne sont pas possibles.
Je reste dans le coin si besoin,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.