Manque d'eau chaude Aéromax 5 100l en AUTO
Bonjour,
J'ai fait installer un chauffe-eau Aéromax 5 vertical gainé (extérieur/extérieur) tout récemment et en réglage "AUTO". L'installateur l'a programmé ainsi "ne vous occupez de rien, l'aéromax va gérer vos besoins selon vos consommations !". Toujours est-il que je manque constamment d'eau chaude quand j'en ai le plus besoin et je suis loin d'être un gros consommateur en eau chaude !
J'ai fait quelques analyses au niveau de la sonde de température dans les paramètres :
- l'aéromax sait que je suis un faible consommateur et il chauffe l'eau à 51° (PAC24/ELEC24)
- la température de l'eau dans le cumulus refroidit de 1° toutes les 2h,
- il semblerait que lorsque la température atteint 41° la chauffe se relance automatiquement,
- en chauffe avec la PAC seule c'est +8/9° en 2 heures.
Vous me voyez venir (mais l'aéromax ne me voit pas venir car il ne gère pas mon emploi du temps...) c'est que quand l'eau atteint sa température de croisière souvent le matin à 6h00 à 51° par exemple, le fait est que le soir vers 20h la température n'est plus que de 43 / 44° (51 - 7). Après une bonne douche la sonde capte 36°/37° ce qui est trop "froid" pour laver et rincer la vaisselle si besoin (c'est tiède tendance un peu chaud quoi...). Certes en 2 bonnes heures, les 51° sont atteints mais jamais quand j'en ai besoin. Du coup j'active souvent la fonction BOOST alors que je suis seul à utiliser de l'eau chaude. C'était pas le but !
D'après vous, cette situation est-elle normale ? Le mode "AUTO" est-il vraiment efficace ?
Dans l'attente de votre réponse.
Bien cordialement,
F.B.
PS : j'ai fait un test "retour d'eau froide" et il n'y a pas de problème de ce côté là.
-
Bonjour Monsieur Bouquet,
en effet, le mode Auto va privilégier l'économie et le confort ce qui signifie que:
- La chauffe et la quantité d'au chaude est calquée sur vos habitudes de vie
- La chauffe est priorisée en journée, lorsqu'il y a plus de calories
D'après vos explications, votre appareil doit se relancer trop tardivement par rapport à vos besoins donc le mode Auto n'est pas préconisé c'est pourquoi je vous suggère de passer en mode Manuel puis de réaliser une programmation sur 1 où 2 plages correspondant à 6 heures avant vos heures de sous-titrages.
Pour les capacités 100 et 150L vertical mural la plage de fonctionnement de la PAC sera obligatoirement d'un temps minimum de 12h. Soit sur un seul créneau de 8h + 4h ou alors sur un seul créneau de 12h.
Bien chaleureusement,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire