AEROMAX 4, 270L défaut E28
Bonjour,
J'au un aéromax 4 de 270L chez moi et j'ai un code erreur E28 qui apparait souvent,
J'arrive a relancer la machine en mode boost mais le défaut réapparait.
J'ai vérifier le circuit frigo aucune fuite détecté sur la partie compresseur et évaporateur.
la charge est bonne. j'ai vérifier les préconisations de votre doc.
Mais est ce que le défaut peux venir de la bobine de dégivrage gaz chaud qui se bloque ?
Merci de votre réponse cordialement
-
Bonjour Monsieur Verjux,
en effet, l'erreur 28 peut provenir des points suivants:
- Manque de débit d'air: vérifiez la propreté de l'évaporateur, le paramétrage du type de gainage en lien avec l'installation (air ambiant ou gainé), présence de moustiquaires...
- Problème frigo: détendeur, vanne de dégivrage, manque/fuite de gaz...
- Souci de mesure des sondes: mauvais placement, sonde défectueuse
Si les tests que vous avez réalisés suivant le sujet ci-dessous ne permettent pas de mettre en avant la nature du phénomène rencontré, je vous suggère de contacter un frigoriste et de lui demander de contacter le service technique PRO au 02.38.71.07.77 une fois sur place
https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/360010360400-probl%C3%A9me-Aeromax-4-Erreur-28
Bien chaleureusement,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
2 commentaires