ERREUR 30 Defaut Pac Aeromax RT + 250L

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Zago,

    l'erreur 30 est liée à un fonctionnement prolongé de la pompe à chaleur. Si votre appareil n'est plus couvert par la garantie, vous pouvez contacter un artisan de votre choix depuis le lien suivant www.qualit-enr.org

    L'installateur peut contacter notre service technique une fois sur place au 02.38.71.07.77

    Cette erreur peut être dû à :

    • un défaut Compresseur
    • Une fuite fluide frigorigène
    • une Sonde
    • un encrassement évaporateur (manque entretien)
    • défaut du réseau hydraulique externe au chauffe-eau

     

    Pour en déterminer l'origine, nous lui proposons de réaliser les tests suivants :

    Avant tout, veuillez noter que le tutoriel ci-dessous comporte certaines opérations qui nécessite les compétences d'un professionnel c'est pourquoi nous vous suggérons de contacter votre installateur qui réalisera le diagnostic de panne avec l’aide du service technique pour professionnel en appelant le 02.38.71.07.77 si besoin. Si ce dernier n'est plus en activité, nous vous suggérons d'en contacter un autre. 

    - Lancez une chauffe par un Boost et au bout de 10 minutes de fonctionnement, vérifiez les valeurs de sondes en suivant la notice ci-dessous :

    Vérifier s’il y a de l’échange thermique entre l’air entrant et les sondes évaporateur - lorsque la pompe à chaleur a fonctionné au moins 10 minutes, on doit trouver 10°c de différence entre l'air entrant et les sondes évaporateurs. (Attention les sondes évaporateurs doivent avoir la même valeur à 1-2 °C près, sinon il s’agit d’un déséquilibrage)

     

    S’il n'y a pas d’échange thermique :

    - Vérifier que l’évaporateur ne soit pas encrassé ou en pris en glace.

    -  Si il n'y a pas de présence de glace et qu'il n'y a pas d'échange thermique, il y a certainement une fuite du gaz.

     

    Si l'échange thermique est bien de 10°c entre l'air entrant et l'évaporateur:

    - les conditions d’installation et l’environnement (bouclage, gainage trop long, sous dimensionnement…)

    - Vérifier le paramétrage en cas de gainage.

    Si l'erreur 30 persiste, faites intervenir un frigoriste pour contrôler la charge de gaz. Vous trouverez ci-dessous un lien de site internet qui vous permettra de visualiser les frigoristes autour de chez vous.

    Merci de votre confiance,

     