joint bride et conso électrique Aeromax 5
-
Bonjour Monsieur Guay,
la fuite du joint de bride n'est évidemment pas normal et heureusement très rare surtout pour un produit neuf. Il faut impérativement demander à votre installateur de contacter le service technique PRO une fois sur place afin de valider le diagnostique et de corriger cette fuite. L'artisan devra contacter le service technique PRO au 02.38.71.07.77 une fois sur place.
La consommation varie suivant des paramètres que nous ne maitrisons pas comme le nombre d'occupants, leur consommation personnel, les caractéristiques des points de puisages (pression, débit...), la température d'air aspiré (plus il fait froid et plus la pompe à chaleur mettra du temps à chauffer la capacité totale) etc ....
Pour faire simple, la pompe à chaleur consomme 650 w soit 650 watts en 1 heure (650 wattheure). Si on considère que votre Aéromax 5 est en fonction depuis moins de 3 mois (on va dire 90 jours) le calcul sera:
380 000 watts / 90 jours / 650 w = 6.5 heures ce qui signifie que votre Aéromax 5 fonctionne en moyenne 6h30 par jour ce qui est une consommation normale. Pour vous donner une idée, comme vous pourrez le lire dans la notice (voir copie ci-dessous), un Aéromax 5 met entre 7h15 et 9h20 pour chauffer la totalité de sa capacité à une température d'aspiration de seulement 7°c.
Bien chaleureusement,

-
Bonjour et merci pour votre retour (très clair),
Est-ce que la présence d'un bouclage sur l' ECS peut-être de nature à perturbé le bon fonctionnement de l'Aeromax 5 (250l) ? voire de générer une panne comme la mienne ?
Et ce bouclage, actif dans les plages horaires suivantes: 6h-9h/12h-14h/19h-21h, peut-il générer une forte surconsommation électrique ? (je cherche à savoir si ce confort n'est-il pas cher payé)
Et enfin, l'appoint de la résistance électrique est-il plutôt exceptionnel ou non sur ce produit avec PAC? même si cela dépend de certains paramètres (temp. ext., sollicitations du ballons, etc)
merci. -
Bonjour Monsieur Guay,
la mise en oeuvre d'un bouclage sanitaire sur une installation équipée d'un chauffe-eau thermodynamique n'est pas préconisée car elle peut générer une déstratification dans le chauffe-eau. Le mouvement de l'eau dans le chauffe-eau thermodynamique va brasser le mélange d'eau chaude et d'eau froide ce qui va générer une baisse de la température d'eau et une demande de chauffe du chauffe-eau.
Cette mise en oeuvre n'ayant pas été testée, nous ne sommes pas en mesure d'indiquer les consommations qui en découleront.
L'appoint électrique intervient si les températures d'aspirations sont basses et ne permettent pas d'atteindre la température de consigne. Il est fonctionnel en mode Auto et Manuel ECO inactif.
Je reste dans le coin si besoin,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires