conversion duralis 1OOL horizontal ACI HYBRIDE de mono en triphase
Bonjour,
pour conversion mono triphasé,
d'un chauffe eau duralis 100L ACI HYBRIDE horizontal
acheté en octobre 2019 es-ce bien le kit facilitri ref 800281
qui convient . Merci
-
Merci pour la rapidité de votre réponse. Pourtant d'après la notice d'utilisation thermor en ma possession si effectivement seul les chauffe-eau verticaux de 150l et plus sont kitables ; pour les horizontaux duralis raccordés par le dessous le 100l est kitable (comme le 150 et 200l) Si vous pouvez vérifier ayant un abonnement triphasé de 9KVA je n'ai que 3300W disponible par phase cela m'arrangerai de répartir les 1800W du chauffe-eau sur trois phases pour disjoncter moins souvent quand j'utilise le four-2600W-, la machine à laver-2100W- ou le soufflant de la salle de bain-2000W-qui sont déjà sur trois phases différentes. D'avance merci B castel
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.

Commentaires