Problème mozart digital horizontal 2 voltage différents
Bonjour,
J'ai 6 radiateur électrique mozart digital horizontal (2 petit et 4 moyen). Je suis rarement présent donc ils ne sont pas allumés plus de deux mois par ans. Ils ont été installés il y a 4-5 ans de mémoire. 2 d'entre eux, un petit et un moyen on des problèmes au niveau du cadran. Je peux règler tout les mode, les températures et tout ça mais peu importe ce que je fais, leur je règle la températures, celle que j'ai choisi reste affiché quelque secondes a clignoter avant de revenir sur 7°. J'ai essayé tout les conseils mais peu importe ce que je fais ils reviennent toujours a 7° et donc laisse la piece très froide. Ils chauffent mais très très peu.
Merci de me répondre, bonne soirée
-
Bonjour Monsieur Canon,
d'après vos explications, vos radiateurs semblent détecter un passage d'air qui actionnerait la détection de fenêtres ouvertes.
Retirez cette option et voyez si le phénomène disparait:
- si oui, il faut déterminer pourquoi la température en bas de radiateur est si basse - corriger
- si non, prenez un autre radiateur fonctionnel et placez le à la place du défectueux. Si la panne reste sur le même radiateur, la commande digitale et la carte de puissance devront être remplacés par votre installateur.
Bien chaleureusement,